Tortoise veksel mot ESU |
Post Reply | Page <12 |
Author | |
TrondH
Viderekommen Joined: 18 august 2016 Status: Offline Points: 29 |
Post Options
Thanks(0)
|
Nå kjenner jeg ikke til akkurat hvordan ESU switchpilot fungerer. Men hvis jeg forstår det riktig så har den to utganger pluss jord som tilkopling til hver veksel. Og legger 12V på ene utgangen for å kjøre den ene veien og 12V på den andre utgangen for å kjøre andre veien. Mens det du trenger nå er en utgang med to tilkoplinger som bytter polaritet.
Den elektronikkretsen som brukes for å få dette til kalles en H-bro, og består av fire transistorer og fire dioder. (Google for tegninger). Men nå finnes det heldigvis integrerte kretser med alt i en pakke. Og du får noen av disse ICene ganske billig ferdig montert på et lite kretskort på eBay. (For de som kommer etter at disse ebaylinkene er døde søk på "L298N H bridge" eller "L9110S H bridge"). Det eneste som er et lite problem her er at jeg tror ikke kontrollinngangene på disse tåler 12V. Men de trekker antakeligvis omtrent ingen strøm på kontrollinngangene heller. Så du kan fikse dette med en enkel spenningsdeler: Nå har jeg ikke egentlig noe erfaring med Tortoise heller, men er ikke de beregnet å stå med spenning på i en av retningene hele tiden? Da er løsningen til ses, med et rele, antakeligvis den enkleste løsningen. |
|
Jonher
Medlem i MJF Joined: 24 januar 2005 Location: Neutral Zone Status: Offline Points: 9 |
Post Options
Thanks(0)
|
Jeg koblet opp med z21 og switchpilot for noen uker siden. Jeg programmerte ikke noen cv verdier eller noe slikt. Slet endel med å skjønne hvordan dette skulle gjøres, men denne løste det for meg: http://www.rmweb.co.uk/community/uploads/gallery/album_2893/gallery_1052_2893_218206.jpg
Jeg trykket bare på den "learn" knappen til den blinket, og så sendte jeg et "switch-signal"... så fungerte det.
|
|
ses
Fremo og MjF medlem Joined: 09 november 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 3920 |
Post Options
Thanks(0)
|
Og det er nettopp fordi den er polarisert slik flere av oss har beskrevet. En mulighet kan være å sette inn et topolet enspolet rele i mellom som polvender inngangen til terminal 1 og 8. Da man du betjene releet med ESU i stedet. Da vil spenning til releet legge vekselen i en stilling, og fravær av spenning legge vekselen i den andre stillingen. Men jeg kjenner som sagt ikke hvordan ESU virker, så hvordan den kan betjene releer aner jeg ikke. HVis ESU har mulighet for å jorde noe, kan du i tilfelle legge relespenningen (+12 evt. 24 eller 5 V DC ettersom hvordan releet er) fast på releet, og la ESU-greia jorde releet eller la være.
|
|
Svein S
|
|
mikki
Medlem i MJF Joined: 19 august 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 514 |
Post Options
Thanks(0)
|
Har endelig fått liv i Tortoise, men dessverre går den bare en vei. Vil ikke slå tilbake til jeg bruker musa. Reagerer men bare noen millimeter før den går tilbake til utgangspunktet. Snur jeg ledningene i min ESU går den andre veien, men bare denne ene vei. Noen tips??
Edited by mikki - 10 oktober 2016 at 07:48 |
|
mikki
Medlem i MJF Joined: 19 august 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 514 |
Post Options
Thanks(0)
|
Viser her oversettelse fra Google som sikkert kunne vært bedre, men er allikevel forståelig. Det er denne programmeringen som jeg ikke forstår helt og hvordan dette gjøres. Har Multimaus koblet inn i z 21.
Oversettelsen For å aktivere dette i DCC operasjonen du bare trenger å programmere CV 3, 4, 5 og 6 på Switchpilot til en verdi av 64 (muliggjør konstant strøm til hver utgang - se Switchpilot brukerhåndboken side 28 for mer informasjon).
|
|
mikki
Medlem i MJF Joined: 19 august 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 514 |
Post Options
Thanks(0)
|
Vil det si at der også må settes opp en extention for at dette skal fungere. Jeg trodde switch pilot alene skulle gjøre jobben??
|
|
programmeringssporet
Veteran Joined: 12 desember 2013 Status: Offline Points: 405 |
Post Options
Thanks(0)
|
The Switchpilot with a Switchpilot extension is able to fully control bi-polar switch machines
Hei, Se linken : http://blog.eurorailhobbies.com/2012/09/using-esu-switchpilots-for-bipolar.html |
|
ses
Fremo og MjF medlem Joined: 09 november 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 3920 |
Post Options
Thanks(0)
|
ESU kjenner jeg ikke til, men tror jeg er rimelig komfortabel med Tortoise etter å ha montert rundt 100 slike. Det er helt korrekt at det er terminal 1 og 8 på Tortoise som skal benyttes. Til denne sitter det en likestrømsmotor, dvs. at polariteten på 1 og 8 avgjøre om motoren går den ene eller andre veien. Den drives best med 10-12 V DC. Tortoisen er også robust nok til både å tåle impulsstrøm de sekundene den trenger på legge seg over, men også at det ligger konstant spenning over terminal 1 og 8. Det som kobles til terminal 1 og 8 må ha muligheten for enten å være +10 V DC eller -10 V DC.
|
|
Svein S
|
|
mikki
Medlem i MJF Joined: 19 august 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 514 |
Post Options
Thanks(0)
|
Har ESU switch Pilot som jeg tidligere brukte i min N-Skala mot Fleischmann Picollo vekslemotor, og dette fungerte utmerket. Nå holder jeg på med H0 og tenkte bruke min ESU til styring av Tortoise. Har forsøkt koblet på mange måter uten å få liv i motoren. Har koblet på Tortoise mot kobling 1 og 8, og inn i min ESU i "sukkerbiten i 2 og 4. Samt kontakt fra Tortoise nr 4 og til ESU nr 3. Kjører separat strøm til ESU og også koblet mot min z21 slik anvist. Har en mistanke om at der må endres noen adresser og forsøker også dette uten å lykkes. Hvordan endrer man adr i Multimaus (som jeg har koblet til min z21) mot ESU dekoder. Dette var kanskje mange rare spørsmål, og kanskje vanskelig å forstå hva jeg mener. Dere får ha overbærenhet med meg, så håper jeg bare på at noen forstår mitt problem og evnt kan komme med tips.
|
|
Post Reply | Page <12 |
Tweet |
Forum Jump | Forum Permissions You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot create polls in this forum You cannot vote in polls in this forum |